联轴器在暖通设备中同轴度的检测

时间:2012-07-23 09:42 作者:hbczlzq 点击:

联轴器在暖通设备中同轴度的检测:

        检测联轴器同轴度是风机、水泵等设备在调试和验收中一项   重要的工作。而所使用的检测方法是否科学、简便则直接影响到设备的安装质量。根据“规范”中所规定该项目的检测方法如下:在联轴器互相垂直的四个位置上,用百分表检查。经过实践证明上述方法在概念上有错位现象,并且操作性差,很容易误导操作者。在工程验收过程中会因为对该测量方法概念上的认识不同,经常引起开发商和施工方发生争执。故搞清“四点法”的基本概念并以   为简单实用的“圆周法”取代是非常   的。
 
    1、偏心和轴向倾斜的基本概念
    项目实践中,有不少操作者并未弄清偏心和轴向倾斜的基本概念,大多认为“在联轴器互相垂直的四个位置上”测量偏差的方法,就是测量出四个值,取其大者为实际偏差,这显然是非常错误的。
 
    1.1偏心的概念
    如图1所示,偏心是指两轴心的径向偏距。这个偏距可能出现在360度范围内任意方位上。规范中规定风机偏心的偏差值应<0.5毫米。
 
    1.2轴向倾斜的概念
    轴向倾斜是指两根轴的相对倾斜斜率,而这个斜率可能出现在360度范围内任意方位上。如图2中tga所示。由于斜率不易测定,所以根据相似三角形原理,转换成测量两联轴套端面之间的不平行度,又称测量“开口的大小”,以此来换算轴向倾斜率。规范中规定通风机轴向倾斜的偏差值应<0.2/1000。